; p9 T" ]& |+ ^( s U8 q話說今年是個暖冬,但氣溫偶爾驟降,還是讓人冷得受不了。每當氣溫下降時,大家就會想起放在倉庫的電暖器。聽說又有一波寒流要來,您家的電暖器準備好了嗎?先看完下面案例分析後,再開始使用電暖器吧!1 C# e. T/ L/ X9 `: C
4 z0 S2 b- j& g. D' N1 }9 L( D' H" ^
[案例狀況]去年年底,報載氣溫於夜晚下降至10度左右。有對擔心小孩睡覺著涼的父母,便從倉庫找出去年收藏的電暖器,搬到小朋友的房間使用,讓他們在睡覺時能更加暖和、舒適。這2位細心的父母也知道電暖器為發熱型電器產品,在電暖器周圍不可放置任何可燃物及易燃物,以避免接觸後發生火災。; [3 D7 t. X1 g
! z U# ~3 F; ?* S8 r
寒流來襲的第2天夜晚,睡夢中的小朋友突然發現床尾的電暖器起火燃燒,並冒出陣陣濃煙,連忙叫醒旁邊熟睡的哥哥一起避難,並通知父母救災。所幸小朋友們及早發現,且家人能冷靜處理,僅受輕微嗆傷,到院處置後便返家休息;而寢室也只被輕微燻黑,周圍物品並無受燒。4 z, O5 F& h8 N( t6 R4 U
7 W: z: V$ s0 W3 w p2 \. U0 [. O
[起火原因分析]
6 C9 O( Q3 ^$ U$ M使用人表示,該電暖器為去年所購置。使用的時候,加熱部在擺動時,於左右兩側會稍微停頓一下,其他並無異樣。* u2 n. ~6 O2 ~8 v
2 X0 J3 ~6 r$ {% \" G- e由於此案受燒範圍僅限於電暖器本體,並未延燒至周圍物品,而周圍物品也無受燒的情形,可以很明確地認定房間內的電暖器為起火源。" G, u' d1 r7 F. s
4 F' e9 V, {5 F, M2 J; s
該電暖器為本國製造14吋立式電暖器,具400W/800W兩段功率選擇,以鹵素燈管加熱。為提高暖房效率,加熱部設計能左右70度自動擺頭,適合臥房、小坪數空間使用。有多重安全設計,包括異常超溫斷電保護、傾倒自動斷電、前網植絨毛設計,安全不燙手、加重底座不易傾倒。照理來說,該產品的安全設計,配合正常的使用方式,似乎可以讓消費者高枕無憂、一覺到天明。但由此案例顯示,安全設計並非代表絕對安全。
' N, k* ~ ~7 p- z% x# Z
$ n0 D0 A( k% `8 _7 _( ?" k( s/ W1 K電暖器依構造可分為上方加熱部及下方底座。加熱部由前網、燈罩、支架上蓋、電熱管、反射板、後網、同步馬達、後殼等零件所組成,利用首部與由底座延伸的伸縮管相連。底座由底板、腳臺、伸縮管所組成,底板上方設有定時器、電源開關。底板下方設有傾倒開關及電源線。
1 v- s: o0 K8 A x$ y, Q8 O- r: u. P% x9 k+ @
( U h i; e6 y& U1 ?% _3 d' G% b[受燒情形]
0 M! x# W' m/ W/ }( i+ b1 R+ P一、底盤:! j4 {5 X% `% p/ M
外接電源線完好、腳台底座上方燒熔、伸縮管上方燒熔,由電源線完好未短路等跡象,研判火勢是從上方加熱部向下方的伸縮管延燒。
; F6 _- j4 p* d9 @3 ~" ^
; a0 u( B4 V- R$ l2 \二、加熱部:# B0 K" ~: Q* ~% f0 Z
前護網的鋁質網飾板未燻黑;鍍鋅的燈罩、電熱管支架及反射板均未燒熔變形;鹵素燈管未破裂,燈絲完好;溫度保險絲及溫控開關無嚴重燒毀情形。馬達部的旋轉馬達外表完好,聚丙烯(PP)樹脂後殼燒失,配線斷裂。研判火勢由加熱部後方向前方延燒,且非鹵素燈管過熱所引起。' q& [) ?# X" w+ `5 v1 F! x6 M
1 N8 J$ k" O# o! z9 y2 J/ ~
圖1:起火電暖器受燒情形--加熱部掉落、前護網蓋在底座上方,紅色圈起處為該電暖器起火處。
% Z' a9 V" q( A3 V9 q) X# K) q! h% @
' `. \, i* _) R& x3 w; ^, W
圖2:前護網飾板完好,前護網未受燒。
) A2 J0 v3 {* h6 j
1 t4 U: l: \- Q1 a! u7 y0 ?% T/ ` # c" ], ~5 R3 R
圖3:箭頭所指處為伸縮桿燒熔部位電線熔痕,也就是圖1的紅色圈起處。9 j/ v* h7 Q* s3 j4 J
7 b3 {) k( X% Z

. J% T* N/ c+ ] Q; e4 B0 b# I圖4:圖3的特寫--中繼線電線熔痕,紅色箭頭所指處也就是圖1的紅色圈起處。
) O/ g5 [9 M0 G, Q W5 {8 ?2 B( H- Y9 y8 H2 s* a- N2 u7 n
由電熱器的下方及上方受燒情形,研判起火處應位於兩者之間的首部附近,而該處構造為利用首部將加熱部固定在伸縮管上,由馬達的轉動使加熱部做左右70度擺動,中繼線組為紅、白、綠、黑4條電線,由底座向上穿過伸縮管供應馬達、溫度保險絲及鹵素燈管電源。該處受燒情形為首部燒失,電源中繼線組電線燒熔,電線熔痕位置位於加熱部後殼與首部間。# k" S" R R- S5 p) ~6 e
3 ?$ Y9 S' f3 s: Y0 U% k
由上述勘查及使用人說明,便可確定起火位置在首部的電線。因為該處電線承受電熱部左右擺動的扭力,及與伸縮管間的摩擦力,若組裝不完善,很容易於使用時造成電源線的磨損,進而導致披覆破損,產生電線短路引火燃燒。0 P3 }- t$ k9 h- b* R! Y/ y
7 m& K: T& N$ T
[結論]電器設備的安全性,除了電器本身的安全設計外,使用者亦必須注意使用時是否產生異狀(例如本案例電源暫時中斷)。因為造成電器的危險性並不是單一因素,以電熱器來說,其發熱部、電源線、甚至是電子元件組,都有可能因設備品質的良莠、安全的設計、使用的環境、使用的方法等種種因素而造成故障,甚至連電源也會短路起火燃燒。! T! ?% q; ^5 O% C1 D2 I
( e* u" A9 ^, u' i8 I; e
所以,在此建議消費者在寒流來臨時,使用電暖器前應先檢查電暖器功能是否正常,例如運轉時沒有異狀、異音、異味才能使用。你家的電暖器可以上場使用了嗎?一定要記得檢查喔!2 \( R x! s$ {' l7 I! k
/ L O2 Y& {$ e7 |- H$ Y$ u6 K
; |4 C# v X3 }+ j3 y1 l h
圖5:正常電暖器之首部。 |