中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

石英燈管電暖器火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-9-25 16:19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 17093|回覆: 0
. j1 T* N. ?) f, l$ x1 }
壹、前言4 s# g+ ?1 q9 ?* c# v
94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。 6 O7 I- ~$ @, V5 ]( T

$ U+ s0 }  R0 @! F9 v貳、電暖器的分類與介紹; O+ P  e% Q; k9 K1 l' h# H
本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。3 W. l( P& Q. _: g  g/ O/ \

4 R! ^. Z  M1 |8 @如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品。其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。: q$ w& F% b- R( ?( I

' u  c* o* _; U4 l. B& {參、構造及原理, K1 I: `) P! N$ E- P; _/ n9 Y, f
石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。
6 J; s4 T' b8 X. c* M% }
6 M& W% l1 }1 U: d舊式石英燈管電暖器 9 y) y* t1 N/ s& c2 d

+ }( m' _% M( L* a: P7 }為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。( I3 _/ X2 ]' S, I

6 s& U9 }# ]8 G5 F傾倒自動斷電開關7 a3 K3 k% ~7 [) W. P
  M" z, X$ {# I
鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。
; J) l! V, r3 n; g% P+ d9 F' ^8 h3 l( K3 Z
鹵素燈管電暖器
, E; v' M3 X7 c4 P  ?& [9 R
: _: K5 _: j$ O% [" |碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。; t! G& B, R( `5 n
/ R& j. w; C4 d% `' u. g  r
上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。# |2 _) o+ H' i6 x
3 ~# w. `& i) R* Z
肆、實驗報告: L: f! {8 u& [
為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。! n, e) {4 |- k* `

2 P7 n  |% d1 N; T: q【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
$ Z! x$ W- b0 c; Y7 Y! X! L* D8 }: e" I
A狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。2 m" N+ G2 v* T, {
  Y4 Z* r( d( `' c' ]' T+ p8 E4 C

4 ~& q2 o% R" {1 UB狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。
/ A- ?8 n+ z4 A1 B) A4 ^& F7 t* D# T, s" j4 `4 T. J
- t7 l. W* i8 ^( A0 J! ^
C狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:# @" E2 o. e& h9 |% O, R& Y+ ?
6 M, l, r8 `# U" P6 o3 P

: L8 e$ r% W4 M" n9 {5 OD狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。
# n4 y# j; q1 L  n
4 s* U8 C/ s, W  _& Z% w/ y- I9 Q1 |) |& K" ^" E" n5 _
【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。8 m% ~$ e' {+ S5 P! z, Y7 \" Q

9 ^4 W7 ]. k& @8 v& JA狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。( x- F- n5 Z2 F( C- `! [' J

  }6 |! R( K) |' j. M1 G3 g+ l3 j' S! M
B狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
5 G! r$ U1 m9 R- x) h5 {* d7 U% S1 o/ q9 I
! j4 F! B1 t) J$ U
C狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。  r0 R4 ~/ ^5 C5 ]0 A' N! y' m- w+ Z; E0 ~
+ H; E! B- e' ^6 z5 _# P1 P& j
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗) k* F% A; d0 F: g5 J
+ V" x) o; t7 r2 U' E, K
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。2 i  H7 d: }9 u- _

6 @8 w3 F# L- o
0 W# |: Z- ], Z3 t1 t伍、結論
# m7 q2 D) P3 B: j) g從上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:
+ O0 k1 M) C. G& y! @
4 P" T' k8 a7 b$ U1 [一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。' x6 c: Q6 O$ P( s5 x# m7 {4 B8 d( z

& v  O2 k, a' F$ H1 g) b2 R0 K二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。2 y8 j8 K# Q* f' ]2 L
" f6 g' y# V; K9 y# ^
三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。. V( i% |) u* ]$ a; H4 A# N
' t) U( r2 z. \8 I6 b" A
四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。

+ I5 d# ~) ?5 ^# {- k
; r' F! r! b9 Z; \% {7 u+ c[ 本帖最後由 fire409 於 2006-11-14 07:02 編輯 ]