3 [; @: @! O; K5 [8 m8 o2 H[前言]) I/ o' Y0 S3 g$ \/ g( @- q
電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。
+ e) `. ~# p6 S: ~& @+ m' N8 L1 _$ g& }/ g$ k0 N( R, g$ I4 A
[火災概要]/ W5 l, O0 v* m
〈一〉發生日期:96年9月) l2 u* b1 ?1 f5 E
〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
: m) I* o; d& D. h& ]% n5 X# T" n6 H〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
. g$ H5 V. P, C! u! C4 W〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。
) C1 v4 h0 O9 L+ c7 _+ k) z8 |2 h$ n7 |6 G
[火災發生概況]4 f2 N4 k, K* O8 H4 j& t0 U
火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
/ I2 H8 v- Z/ t" ?2 v. y% B維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。
0 R; {. ]7 h* O5 h  Q% w2 D) a" U* M  j% b

8 `2 M( A( e; T* C! Z圖1:燒熔插座正面。
  a) H+ p0 E4 m( h) ~( ~
) j% f6 Q: P2 ^- S2 f  g+ v0 `% |
: _& E9 n  g" {" g, z/ k+ [圖2:燒熔插座後面。
, [) A! |; s) ]7 r6 V9 m' f. I$ G' q5 m$ R2 w: G2 `) ^
5 w% M1 T$ v$ m
圖3:燒熔插座側面。" a3 r0 h2 M' A

  Y  D, k4 \# C) j, B  H% \) O" e  z3 ?3 }6 [
圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。. v0 d: n$ D2 M4 W0 T
% i1 Q/ [# S0 M/ S

4 s4 v- M# D' q7 {4 O* `圖5:室內配線燒熔位置。3 ?4 }5 z+ t1 J! h2 T& T
* d! N2 r3 M- X& a' _( {6 I
[火災原因探討]0 A" g% [9 x* f4 |
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。
. c2 a4 D* ~8 S' q2 ~+ p- k! }其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:  U1 Y6 w! S9 x6 K7 b8 U9 b- h) e
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
" v. S+ @" o! P) m8 ~) Q  h〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。
1 x2 @' q/ |' t6 f8 M
$ r+ v1 c" I3 Z4 O) ^[防範對策]4 n( I/ j2 r( q. \- [
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
5 s5 Z0 ?1 W) }4 b* F# z; @〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。  X9 Y- k6 K8 Z( z; ?/ O4 N' f, O
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。
0 ]3 A" X/ G: `- O9 x〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。& z- V" m( `4 Y& @- T; {/ S